Ich dachte, dass wäre verständlich gewesen. "Wenn die Federkraft nachlässt hast Du verloren." Im nächsten Satz erst schrieb ich das mit der Kontaktfläche, und ja die muss dann auch passend zum Querschnitt des Leiters und des zu erwartenden Stroms sein.
Ist die Federkraft nicht ausreichend oder wackelt der Kontakt weil beide Kontaktflächen nicht zueinander passen, sieht es dann bald so aus: Das in den Fotos sind unter anderem Flachstecker, Flachsteckhülsen (alles 6,3 mm Größe) und Warmgerätestecker von einem "pseudo Gastrogerät", ein Crêpes-Backgerät mit einer 2000 W-Heizung, also 8,7 A. Diese Geräte laufen auf Kirmesmärkten von morgens bis abends. Die Flachstecker an der Heizung sind aus Stahl und angeschweißt, die Flachsteckhülsen sind an der Leitung angecrimmt (mit passender Zange). Das Problem ist, die Hülse wird heiß, die Federklemmkraft kann verloren gehen, es wackelt und der Übergangswiderstand wird derart groß, dass sogar die Flachstecker aus Stahl wegbrutzeln. Glücklicherweise löst der FI oder die Sicherung rechtzeitig aus.